Redian新闻
>
circuit breaker questions
avatar

circuit breaker questions

Chou_美国
楼主 (文学城)

请大家帮看看 怎么换这个breaker。
这个在hvac里面。问题一, 输出端三个线压倒一起了 看起来不符合code。正确的做法是怎么做?问题二 这个breaker 怎么拿下来 现在按在一块铁上 不知道这个是怎么按上 和 拿下来。谢谢????

avatar
youda
2 楼
you better hire someone based on the questions asked
avatar
QinHwang
3 楼
没有问题的话为什么要拿下来? 三条线都链接AC 还是接不通的电器?
avatar
borisg
4 楼
the code does require only one wire to a breaker terminal.

get a wire nut and a single metal wire to make a pigtail for each on the left.

avatar
Chou_美国
5 楼
circuit breaker 坏了 要换新的。谢谢。我也想pigtail。 但是60A 需要至少10 gauge wire
avatar
Chou_美国
6 楼
明天看看怎么把它拿下来
avatar
Chou_美国
7 楼
明天看看怎么把它拿下来
avatar
QinHwang
8 楼
220v 回路还不很清楚。 两条utility line 电流有时差,breaker跨两boats, 就提供220v?
avatar
smlandlord
9 楼
Electric furnace? This is internal breaker, why take off?
avatar
borisg
10 楼
you already have two phases with the double breaker in the p

panel box. This one is in the AC unit, with two hots each going into one side of the 60A breaker.

 

This kind of 60A is used specificaly for the AC, as it does not have the tied double toggles.

Frankly I don't understand since you have breaker in the panel box why you will need this one in the AC unit.

avatar
Chou_美国
11 楼
是的 electric furnace. intetnal breaker. 这个breaker 经常跳 没过一两个月就会跳
avatar
Chou_美国
12 楼
这次彻底歇菜 没有输出电压。 是的不明白为什么要 这个breaker panel 上已经有一和 60A breāker
avatar
Chou_美国
13 楼
这次彻底歇菜 没有输出电压。 是的不明白为什么要 这个breaker panel 上已经有一和 60A breāker
avatar
Chou_美国
14 楼
这次彻底歇菜 没有输出电压。 是的不明白为什么要 这个breaker panel 上已经有一和 60A breāker