My house furnace is broken and
The quote is $4500, or the whole system $11000. The AC works fine. Should I change the furnace or the whole system? Thank you
The quote is $4500, or the whole system $11000. The AC works fine. Should I change the furnace or the whole system? Thank you
问题的描绘差强人意。
只是是温控部分出了问题。
是25 年的机器了。五年前一样的问题,说是mother board 坏了,换了个新的$800。 二年前一样问题,说是gas valve 坏了,换了新的$500. This time they suggested to change the whole system. But the AC works very well. I am thinking to just change the furnace. Electrician 说可以,但是效率不好,因为不同系统,不匹配。他说的对吗?
还是就是如果现在是80+, 就换80+, 如果想90+ 的, 就是high efficiency 的, 是很难换, 应为90+ needs PVC vent.
先找个1500w电热炉子放小房间续命。
火炉可能是blower capacitor 坏了,吹不起来。但是煤气头还会喷火。
Blower简单多了,好比电扇不容易坏。
如果线路断了,黑色是最大风速,蓝色是中等风速,还有低速。自己手动换线路试试。做地主却不handy,胆真肥。
第一步,你确定老温控的AA电池还有电?
HD买个新的换上,拆下老线路前拍照留念。
按照原来线路接上。很难理解为何blower有电,温控没电。
新版 smart 温控确实用到火炉的 24Vac,也可以用外接电源。
还以为不吹风。要知道你可以换不同颜色电线调风速。
既然还吹风,那capacitor还活着。煤气口喷火吗?
温控很奇怪啊。如果AA电池还好但是温控不显示,就不能指挥煤气口喷火。家里如果两层的话,说不定有两个温控,互换试试。
煤气口里面的pilot小火还亮着吗?如果灭了,只会喷NG却点不着火。
刚修过自家的,同样的毛病。80%的原因是thermostat坏了,网上买撑死100刀。你的电工不地道,建议换个人。我也换过control board (所谓的mother board),amazon上买全新的30刀, 第二天送到家,一个小时换完。
Have 3 quotes for the job at least.
Thermostat的电源有两种连线法: 用电池或者24v低压电。Thermostat背后一般至少有7根连线。如果没记错, 绿线控制blower, orange线控制heating。如果orange那一路坏了, 而绿线那一路没有问题, 你就会只听到blower响, 但是没有热气。