Air Conditioner Condensate Drain Traps, Do I Need it
这个视频讲的比较清楚
这个视频讲的比较清楚
冷凝水下水管共用一个在地下室暖风炉旁边的P-trap,有没有必要改成各自独用的?
上传个照片,整个室内空调暖气unit
机器正负压的问题在实际现场会出现各种变化,根据管道长度面积密闭性等会出现和完美状态不同的结果,我不会存在侥幸心理,坚持全部加装p-trap以确保100%不会造成对蒸发器的损伤,思芦空调下水所有的问题产生的结果都会显现在内机蒸发器上,加上他的冷凝水排水一直出现堵塞现象,所以我才说他的机器100%有mold。
一般多长时间做一次?
我有个比较新的townhouse,也有6年了,从没做过内单元 evaporator cleaning (自己做有点困难,是从上往下吹风,蒸发器在最底下要趴下做,我这把年纪有些吃不消)。弯管两年时堵过一次,估计是新建造时没用滤网施工所致(建造时也有错误,冷凝排水管弯管前的竖管忘了堵头,冷风暖风都漏到楼顶utility room)。外面的单元在屋顶上,没什么树叶,每1-2年水冲一下。
有个比较老的condo,20多年了估计前屋主从来没有维护过。打算不维护了直接换掉。
听你这么一说还是要按building code,冷凝水管那个弯头不能省。
仔细看了思芦大侠的照片,那个secondary draining pipe 畅着口,如果是正压冷暖气都跑阁楼里浪费掉了。如果是负压那就更麻烦了。
离专家差太远
最简洁的办法是根据blower motor的洁净程度判断是否需要对蒸发器进行清洗,没有固定的清洗要求,清洗蒸发器非常费时费力,对于屋主来讲是一笔很大的开销,所以建议每年两次更换空调空气滤芯,确认使用正确尺寸的空气滤芯及封堵所有进风管道的破损部位,说简单一点就是不要让灰尘进入空调内机。超过15年的机器就像跑了20万英里的汽车,出了问题修与不修永远都是个话题。
每台空调内机都需要自己的蒸发器冷凝水P-trap,并且在P-trap后面一定要加Vent。