普通空调暖气设备大部分只有三个“开关”要控制:heating(暖气)、cooling(冷气)、fan(风扇)。

老式的 thermostat 本身用电很少,用电池维持。一根红线(R - 24V)进来,通过 thermostat 后,三根线出去,白线(W)控制 heating,黄线(Y)控制 cooling,绿线(G)控制 fan,4根线就够了。

新式的 smart thermostat 要用 wifi (或其他技术)联网,自身用电量比较大,要通过红线(R - 24V)进,蓝线(C - common, 0V)出维持,否则用电池半天电就跑光了。

我这里说的 color code 只是接线标准。真实情况谁也不敢保证原来布的线是否符合接线标准,要自己记下原来 thermostat 上接头“颜色”标记(R, W, Y, G, C)。

老式的换成新式的,似乎绕不过这个 C-wire。如果 thermostat 那边没有 C-wire 怎么办呢?

第一,大部分近20-30年造的房子,其实空调布线已经是5线,只不过那根 C-wire 躲在墙内深藏不露而已。你要到 HVAC 室内机打开盖子找到 control board 那边(记住,先断电!一般有个开关,off 就行了),看看那根 C-wire 是否已经接到 C-terminal,如果没接,自己接一下就行了。Thermostat 那边,墙里线 C-wire 拉出来就可以用了。我升级 smart thermostat 基本上就是这样的,要么挖出来就用,要么 control board 那里接一下。整个过程这里有个 Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=ocvF2_ZfD-M
 。当然了,对电有恐惧症的就算了。

第二,如果房子真的很老,确实没有躲在墙里的 C-wire,这些 smart therostat 厂家也费尽心思帮你想办法,不破墙接新线解决问题。想想也是,三个开关,最多就是 3-bit 8个不同的状态,现代化数字通讯,太容易传递了。我这里就给两个例子:

 Honeywell C-wire adaptor:

https://www.amazon.com/Honeywell-CWIREADPTR4001-C-Wire-Power-Adapter/dp/B07VMV2BJ7

https://inspectapedia.com/heat/Honeywell-WiFi-C-Wire-Adapter-Instructions.pdf

Nest Learning Thermostat C-wire adaptor:

https://store.google.com/product/nest_power_connector?hl=en-US&pli=1

https://www.youtube.com/watch?v=xlx2Um6D1Z8

 

 

 

avatar
时常有梦
2 楼
是否可用室内24v变压器替代

谢谢分享,我的情况是冷暖一体空调机在屋顶上,旧温控器只有四条线,我想用24v室内变压器解决c wire, 出来两条线, 一条为C线, 另一条可为Rh或Rc, 我要换的是Amazon smart thermostat, 它有两个端口R和Rc,我将变压器两线,一条接C端,另一条接Rc 端,但是不工作, 是不是因为我是一体的原因,就是不知道可不可以将变压器出来的Rc 和原来的R jump 在一起, YouTube 的许多都没查到, 不行的话就要请空调师傅上屋顶串线了

 

avatar
tz2000
3 楼
不明觉厉

avatar
slow_quick
4 楼
上几个照片大家参考参考?

冷暖一体机是 heat pump 吗?什么型号的?屋顶,室内的设备多拍几张照传上来。

你 thermostat 取下来看过墙里出来的线吗?也许已经有5根线呢。

你自己会把空调的面板打开看里面的控制板吗?如果会的话打开,灯光照着多拍几张照传上来。

多上几张照片,让行家看看是否能行。我对空调是外行,但这里有几个经常自己做空调维护的,也许会有帮助。

avatar
江水草
5 楼
赞科普,昨天第一次听到c-wire这个字,一头雾水。当地主不容易,就算不自己做 也要懂是什么原理
avatar
slow_quick
6 楼
大部分普通 HVAC 设备,低压控制部分都是 24VAC...

120V 到 24V 的变压器一般就在室内单元控制板附件

avatar
时常有梦
7 楼
上几张相关图片

谢谢

这是Amazon thermostat 接线端口

avatar
时常有梦
8 楼
原温控器接线

,,,这是旧的温控器,拆开后看到是一般四线的.没见多余的线

avatar
slow_quick
9 楼
警告,屋顶上你打开的部分很多是高电压 120V 以上。。。

请先断电再打开!!!

我对家用电是老江湖了,但规范操作必不可少:

1.  断电操作;2. 带上测电工具(比如测电笔),确保没有高压才操作

其他的待我有时间网上搜一下,安全问题第一时间提醒!

avatar
位酷哥
10 楼
C-wire只是根common线,是红线24v电源的另1段。想不出你怎么用24v 变压器来替代?
avatar
DelightFish
11 楼
厉害,我当初就没有c wire 被劝退了。
avatar
时常有梦
12 楼
谢谢

谢谢提醒,已经断电了,这个确实很重要, 这么多接线,搞晕了也不知温控系统在哪里

avatar
slow_quick
13 楼
我的建议:从易到难。。。

你屋顶上的设备都是高压电部分,不怎么懂的话还是及时盖上。至少把电断开,用电笔测一下确实没电才敢操作。

上面那张图,能看到中间有个电动机,底下也许是 furnace。如果能找到厂家模型号码,网上一搜就都知道了。看看上图左边贴的牌子说的什么,再看看卸下盖子的正反面有什么信息。主要是要找到 control board。你的空调系统有没有室内单元,如果有的话大概率 control board 在室内单元?离远点拍个全部屋顶设备,看看到底是啥,几面都拍。

第二张图,有点像 control board,但只拍了一小块,看不清情况。要设法找到低压 control board 部分,找到有 24V 变压器的那个盒子。

第三张图,也是大功率高电压部分,估计这个坛子上很多弄过空调的都能认出些什么(电容?)。但也与 thermostat 不直接关联。

底下那张图有很多有用信息,Braeburn Model 2000,很清楚是比较典型的 Single Stage Heat/Cool Thermostat。网上一搜就找到了说明书:https://braeburnonline.com/sites/braeburn/files/products/manuals/2000%20Series%20Manual.pdf,你看到这就是用 24V 电源的,所以你不用另外搞变压器。

你的wiring是说明书 page 14左边那个图, 除了 C-wire。从墙里出来4根线,从左到右:R, Y, W, G。R 线接在 RH 端口,RH 与 RC 用短线连着,业内称 jumper。用破牙刷刷一下也许能看得跟真切。

这么做:

0. 断电(!),尽管这里是低压,断电是为了保护控制面板不因你这边电线乱碰烧坏掉。

1. 墙里出来的4根线,刷干净后贴上标签,从做到右 R(ed), Y(elow), W(hite), G(reen)。再拍照留记录(否则拆下忘了怎么装回去);

2. 松开固定4根线的螺丝,拔出线;

3. 下掉 thermostat 底座固定在墙上的两颗螺丝,整个取下

把线从墙里拉出来一点,看看有没有第5根线 C-wire。有的话你就不用搞 C-wire adaptor,没有的话可以搞一个 C-wire adaptor。

如果第5根线 C-wire 存在,做如下测量:

a) 墙里出来的5根线各归各,不要相互碰线;

b) 把 HVAC 的电源开关合上;

c)用万用表交流电压档测一下 R 与 C 之间的电压,如果是 24V 左右,那恭喜你,马上就能接 smart thermostat。如果没有电,表示 control board 那边 C-wire 没有接到 C-端口。要找到 control board 那边接一下。

如果第5根线不存在,那你要搞一个 C-wire adaptor 才能避免重新拉线。至少 Honeywell and Nest Thermostat 有自己的 C-wire adaptor,其他的我不知道。注意这个 C-wire adaptor 不是变压器,是用4根线又传输wifi所需电源,又传输 heating, cooling and fan 三路开关信号。

 

 

avatar
时常有梦
14 楼
Google c wire transformer

你好,谢谢关心,我从Amazon 网站上https://www.amazon.com/Transformer-Thermostat-Competible-Honeywell-Doorbells/dp/B09X2WWLDB/ref=sr_1_19?crid=2ZFKDNRYKQMY1&keywords=c+wire+adapter+for+amazon+smart+thermostat&qid=1691531226&s=amazon-devices&sprefix=%2Camazon-devices%2C309&sr=1-19-catcorr

YouTube 也有许多视频

avatar
slow_quick
15 楼
这类普通的 Transformer 用于电铃没问题,用于Smart Thermostat 没啥用

因为普通 HVAC 已经有 24VAC 电源,用不着再搞一个

avatar
slow_quick
16 楼
你的这个 Amazon Smart Thermostat,没有 C-wire 也可用,加个 C-wire adaptor

从简单到复杂,先看有没有躲墙里的 C-wire,真没有的话买个C-wire adaptor (不是简单的 transformer)

https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=G9XWY9VMZ4JPWLKL

还是要到 control board 做些事

 

avatar
slow_quick
17 楼
这篇码了许多字,没人注意到?最简单的方法在这里
avatar
时常有梦
18 楼
C wire transformer adapter

谢谢slow_quick和大家,我主要是图方便,不用上屋顶, 机器里的线也看不懂,看YouTube 有人用这方法也蛮好.但是我这个一体机还没有看到有视频

avatar
slow_quick
19 楼
你还是上了屋顶,打开了机器。千万注意安全,不懂多问
avatar
懂得起
20 楼
我的 Nest 没有接 C-wire 也是可以用的

10新的房,6年前我自己换装Nest的时候查了说明大多数情况下不接C-wire也是可以的,装好后一切正常,3年后的一天突然显示电池电压不足,无法工作了,网上搜了一圈,您提到的方法也都查到了,其实我的温控布有5线,只不过另一头没有接到C-terminal 上,原已打算去接线了,无意中网上看到一个帖子,说是重启 router 就能解决,死马当活马医试了一下,重启后问题解决,又3年过去了,没有再出过问题。

avatar
ZeroSumGame
21 楼
C wire smart control
avatar
slow_quick
22 楼
我的Nest Learning T-stat (3rd Gen) and Nest T-stat E 不行,估计你的是。

新的 Nest Thermostat。我的 Nest Learning Thermostat (3rd Gen) and Nest Thermostat E  没有 C-wire 撑不长

https://support.google.com/googlenest/answer/9246551?sjid=11856944213858969028-NA

 

avatar
懂得起
23 楼
我楼下是Nest 3rd Gen, 楼上是Nest E

 

相关阅读
白云升起的地方:尼加拉大瀑布陪父母第一次坐游轮的趣事(4)差点不能进西餐厅、老妈学用刀叉长啸一声惊天下苏珊米勒每日运势2023年8月8日美国宪法第二十八修正案拜登还习近平的债/习近平入拜登的局教育子女重要的。2023年8月8日医疗晨报【2023坛庆】《余生请多指教》ft. 天晴被人“误解”的一次经历@我看到的新移民Erklärung zur Zusammenarbeit大洪水,大一统,大毒瘤【冯站长之家】2023年8月8日(周二)三分钟新闻早餐2023年8月8日物联网新闻波茨坦会议遗址新泽西州Wildwood Beach,飞翔天空八八Grace的转型(5)奖学金2023年8月8日价格早报【2023坛庆】①《敢爱敢做》大多数经济数据,其实没有任何意义2023年8月8日历史上的今天全球跑步日奖牌及其它中国好声音2023,刘宪华 与那英外婆的澎湖湾「封神第一部」马术动作特辑,封神的马术动作戏是来真的其干(1+2)毛泽东不仅感谢日本军阀,还感谢蒋介石,感谢王明立秋了。献上一首秋日玫瑰这几天在 side by side比较 二十多块的 smart watch 和 华为 band 6我原来想给以前的 Fitbit 买根带子, 结果花了 20 多刀买了个中国产的 smart watch. 这玩意可以用多我的老表们每天10句英语口语|How's the weather there today?火星乐园第三部《灰界》第二十四章 彩色之心亚洲男人和亚裔二代英国的博彩公司对谁能在女足世界杯夺冠,我今天竟然上了跑步机奔六始健身,俺实现了吃爆米花自由山火炎焱Woolworths 8月2日-8月8日折扣,迪士尼收藏开始,蒜香面包、鸡排半价
logo
联系我们隐私协议©2024 redian.news
Redian新闻
Redian.news刊载任何文章,不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。文章信息的合法性及真实性由其作者负责,与Redian.news及其运营公司无关。欢迎投稿,如发现稿件侵权,或作者不愿在本网发表文章,请版权拥有者通知本网处理。