Redian新闻
>
关于 Smart Thermostat C
avatar

关于 Smart Thermostat C

slow_quick
楼主 (文学城)

普通空调暖气设备大部分只有三个“开关”要控制:heating(暖气)、cooling(冷气)、fan(风扇)。

老式的 thermostat 本身用电很少,用电池维持。一根红线(R - 24V)进来,通过 thermostat 后,三根线出去,白线(W)控制 heating,黄线(Y)控制 cooling,绿线(G)控制 fan,4根线就够了。

新式的 smart thermostat 要用 wifi (或其他技术)联网,自身用电量比较大,要通过红线(R - 24V)进,蓝线(C - common, 0V)出维持,否则用电池半天电就跑光了。

我这里说的 color code 只是接线标准。真实情况谁也不敢保证原来布的线是否符合接线标准,要自己记下原来 thermostat 上接头“颜色”标记(R, W, Y, G, C)。

老式的换成新式的,似乎绕不过这个 C-wire。如果 thermostat 那边没有 C-wire 怎么办呢?

第一,大部分近20-30年造的房子,其实空调布线已经是5线,只不过那根 C-wire 躲在墙内深藏不露而已。你要到 HVAC 室内机打开盖子找到 control board 那边(记住,先断电!一般有个开关,off 就行了),看看那根 C-wire 是否已经接到 C-terminal,如果没接,自己接一下就行了。Thermostat 那边,墙里线 C-wire 拉出来就可以用了。我升级 smart thermostat 基本上就是这样的,要么挖出来就用,要么 control board 那里接一下。整个过程这里有个 Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=ocvF2_ZfD-M
 。当然了,对电有恐惧症的就算了。

第二,如果房子真的很老,确实没有躲在墙里的 C-wire,这些 smart therostat 厂家也费尽心思帮你想办法,不破墙接新线解决问题。想想也是,三个开关,最多就是 3-bit 8个不同的状态,现代化数字通讯,太容易传递了。我这里就给两个例子:

 Honeywell C-wire adaptor:

https://www.amazon.com/Honeywell-CWIREADPTR4001-C-Wire-Power-Adapter/dp/B07VMV2BJ7

https://inspectapedia.com/heat/Honeywell-WiFi-C-Wire-Adapter-Instructions.pdf

Nest Learning Thermostat C-wire adaptor:

https://store.google.com/product/nest_power_connector?hl=en-US&pli=1

https://www.youtube.com/watch?v=xlx2Um6D1Z8

 

 

 

avatar
时常有梦
2 楼
是否可用室内24v变压器替代

谢谢分享,我的情况是冷暖一体空调机在屋顶上,旧温控器只有四条线,我想用24v室内变压器解决c wire, 出来两条线, 一条为C线, 另一条可为Rh或Rc, 我要换的是Amazon smart thermostat, 它有两个端口R和Rc,我将变压器两线,一条接C端,另一条接Rc 端,但是不工作, 是不是因为我是一体的原因,就是不知道可不可以将变压器出来的Rc 和原来的R jump 在一起, YouTube 的许多都没查到, 不行的话就要请空调师傅上屋顶串线了

 

avatar
tz2000
3 楼
不明觉厉

avatar
slow_quick
4 楼
上几个照片大家参考参考?

冷暖一体机是 heat pump 吗?什么型号的?屋顶,室内的设备多拍几张照传上来。

你 thermostat 取下来看过墙里出来的线吗?也许已经有5根线呢。

你自己会把空调的面板打开看里面的控制板吗?如果会的话打开,灯光照着多拍几张照传上来。

多上几张照片,让行家看看是否能行。我对空调是外行,但这里有几个经常自己做空调维护的,也许会有帮助。

avatar
江水草
5 楼
赞科普,昨天第一次听到c-wire这个字,一头雾水。当地主不容易,就算不自己做 也要懂是什么原理
avatar
slow_quick
6 楼
大部分普通 HVAC 设备,低压控制部分都是 24VAC...

120V 到 24V 的变压器一般就在室内单元控制板附件

avatar
时常有梦
7 楼
上几张相关图片

谢谢

这是Amazon thermostat 接线端口

avatar
时常有梦
8 楼
原温控器接线

,,,这是旧的温控器,拆开后看到是一般四线的.没见多余的线

avatar
slow_quick
9 楼
警告,屋顶上你打开的部分很多是高电压 120V 以上。。。

请先断电再打开!!!

我对家用电是老江湖了,但规范操作必不可少:

1.  断电操作;2. 带上测电工具(比如测电笔),确保没有高压才操作

其他的待我有时间网上搜一下,安全问题第一时间提醒!

avatar
位酷哥
10 楼
C-wire只是根common线,是红线24v电源的另1段。想不出你怎么用24v 变压器来替代?
avatar
DelightFish
11 楼
厉害,我当初就没有c wire 被劝退了。
avatar
时常有梦
12 楼
谢谢

谢谢提醒,已经断电了,这个确实很重要, 这么多接线,搞晕了也不知温控系统在哪里

avatar
slow_quick
13 楼
我的建议:从易到难。。。

你屋顶上的设备都是高压电部分,不怎么懂的话还是及时盖上。至少把电断开,用电笔测一下确实没电才敢操作。

上面那张图,能看到中间有个电动机,底下也许是 furnace。如果能找到厂家模型号码,网上一搜就都知道了。看看上图左边贴的牌子说的什么,再看看卸下盖子的正反面有什么信息。主要是要找到 control board。你的空调系统有没有室内单元,如果有的话大概率 control board 在室内单元?离远点拍个全部屋顶设备,看看到底是啥,几面都拍。

第二张图,有点像 control board,但只拍了一小块,看不清情况。要设法找到低压 control board 部分,找到有 24V 变压器的那个盒子。

第三张图,也是大功率高电压部分,估计这个坛子上很多弄过空调的都能认出些什么(电容?)。但也与 thermostat 不直接关联。

底下那张图有很多有用信息,Braeburn Model 2000,很清楚是比较典型的 Single Stage Heat/Cool Thermostat。网上一搜就找到了说明书:https://braeburnonline.com/sites/braeburn/files/products/manuals/2000%20Series%20Manual.pdf,你看到这就是用 24V 电源的,所以你不用另外搞变压器。

你的wiring是说明书 page 14左边那个图, 除了 C-wire。从墙里出来4根线,从左到右:R, Y, W, G。R 线接在 RH 端口,RH 与 RC 用短线连着,业内称 jumper。用破牙刷刷一下也许能看得跟真切。

这么做:

0. 断电(!),尽管这里是低压,断电是为了保护控制面板不因你这边电线乱碰烧坏掉。

1. 墙里出来的4根线,刷干净后贴上标签,从做到右 R(ed), Y(elow), W(hite), G(reen)。再拍照留记录(否则拆下忘了怎么装回去);

2. 松开固定4根线的螺丝,拔出线;

3. 下掉 thermostat 底座固定在墙上的两颗螺丝,整个取下

把线从墙里拉出来一点,看看有没有第5根线 C-wire。有的话你就不用搞 C-wire adaptor,没有的话可以搞一个 C-wire adaptor。

如果第5根线 C-wire 存在,做如下测量:

a) 墙里出来的5根线各归各,不要相互碰线;

b) 把 HVAC 的电源开关合上;

c)用万用表交流电压档测一下 R 与 C 之间的电压,如果是 24V 左右,那恭喜你,马上就能接 smart thermostat。如果没有电,表示 control board 那边 C-wire 没有接到 C-端口。要找到 control board 那边接一下。

如果第5根线不存在,那你要搞一个 C-wire adaptor 才能避免重新拉线。至少 Honeywell and Nest Thermostat 有自己的 C-wire adaptor,其他的我不知道。注意这个 C-wire adaptor 不是变压器,是用4根线又传输wifi所需电源,又传输 heating, cooling and fan 三路开关信号。

 

 

avatar
时常有梦
14 楼
Google c wire transformer

你好,谢谢关心,我从Amazon 网站上https://www.amazon.com/Transformer-Thermostat-Competible-Honeywell-Doorbells/dp/B09X2WWLDB/ref=sr_1_19?crid=2ZFKDNRYKQMY1&keywords=c+wire+adapter+for+amazon+smart+thermostat&qid=1691531226&s=amazon-devices&sprefix=%2Camazon-devices%2C309&sr=1-19-catcorr

YouTube 也有许多视频

avatar
slow_quick
15 楼
这类普通的 Transformer 用于电铃没问题,用于Smart Thermostat 没啥用

因为普通 HVAC 已经有 24VAC 电源,用不着再搞一个

avatar
slow_quick
16 楼
你的这个 Amazon Smart Thermostat,没有 C-wire 也可用,加个 C-wire adaptor

从简单到复杂,先看有没有躲墙里的 C-wire,真没有的话买个C-wire adaptor (不是简单的 transformer)

https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=G9XWY9VMZ4JPWLKL

还是要到 control board 做些事

 

avatar
slow_quick
17 楼
这篇码了许多字,没人注意到?最简单的方法在这里
avatar
时常有梦
18 楼
C wire transformer adapter

谢谢slow_quick和大家,我主要是图方便,不用上屋顶, 机器里的线也看不懂,看YouTube 有人用这方法也蛮好.但是我这个一体机还没有看到有视频

avatar
slow_quick
19 楼
你还是上了屋顶,打开了机器。千万注意安全,不懂多问
avatar
懂得起
20 楼
我的 Nest 没有接 C-wire 也是可以用的

10新的房,6年前我自己换装Nest的时候查了说明大多数情况下不接C-wire也是可以的,装好后一切正常,3年后的一天突然显示电池电压不足,无法工作了,网上搜了一圈,您提到的方法也都查到了,其实我的温控布有5线,只不过另一头没有接到C-terminal 上,原已打算去接线了,无意中网上看到一个帖子,说是重启 router 就能解决,死马当活马医试了一下,重启后问题解决,又3年过去了,没有再出过问题。

avatar
ZeroSumGame
21 楼
C wire smart control
avatar
slow_quick
22 楼
我的Nest Learning T-stat (3rd Gen) and Nest T-stat E 不行,估计你的是。

新的 Nest Thermostat。我的 Nest Learning Thermostat (3rd Gen) and Nest Thermostat E  没有 C-wire 撑不长

https://support.google.com/googlenest/answer/9246551?sjid=11856944213858969028-NA

 

avatar
懂得起
23 楼
我楼下是Nest 3rd Gen, 楼上是Nest E

 

相关阅读
亚洲男人和亚裔二代大洪水,大一统,大毒瘤毛泽东不仅感谢日本军阀,还感谢蒋介石,感谢王明Woolworths 8月2日-8月8日折扣,迪士尼收藏开始,蒜香面包、鸡排半价英国的博彩公司对谁能在女足世界杯夺冠,【冯站长之家】2023年8月8日(周二)三分钟新闻早餐被人“误解”的一次经历@我看到的新移民我的老表们陪父母第一次坐游轮的趣事(4)差点不能进西餐厅、老妈学用刀叉每天10句英语口语|How's the weather there today?大多数经济数据,其实没有任何意义中国好声音2023,刘宪华 与那英Erklärung zur Zusammenarbeit拜登还习近平的债/习近平入拜登的局2023年8月8日历史上的今天其干(1+2)奔六始健身,俺实现了吃爆米花自由立秋了。献上一首秋日玫瑰白云升起的地方:尼加拉大瀑布我原来想给以前的 Fitbit 买根带子, 结果花了 20 多刀买了个中国产的 smart watch. 这玩意可以用多2023年8月8日价格早报教育子女重要的。2023年8月8日医疗晨报山火炎焱「封神第一部」马术动作特辑,封神的马术动作戏是来真的长啸一声惊天下这几天在 side by side比较 二十多块的 smart watch 和 华为 band 6美国宪法第二十八修正案火星乐园第三部《灰界》第二十四章 彩色之心【2023坛庆】《余生请多指教》ft. 天晴Grace的转型(5)奖学金我今天竟然上了跑步机外婆的澎湖湾【2023坛庆】①《敢爱敢做》全球跑步日奖牌及其它波茨坦会议遗址2023年8月8日物联网新闻八八苏珊米勒每日运势2023年8月8日新泽西州Wildwood Beach,飞翔天空
logo
联系我们隐私协议©2024 redian.news
Redian新闻
Redian.news刊载任何文章,不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。文章信息的合法性及真实性由其作者负责,与Redian.news及其运营公司无关。欢迎投稿,如发现稿件侵权,或作者不愿在本网发表文章,请版权拥有者通知本网处理。