前一篇讲过,外墙需要R13,也就是四寸厚的保温层。这个现在盖的房子都已经有了,不必操心。但是几十年以前美国建的房子,那时候一加仑汽油几分钱的年代,谁还在乎什么保温层啊,可着烧就是了。所以,你买一个老房子,可能发现连屋顶带夹墙,就是两层板子,啥保暖材料也没有。。。
这个也可以自己做,用蓬松材料(纸屑)喷入空隙。顶楼空间比较好办是开放的,直接拉管子进去喷就是了,这篇谈的是如何充填夹墙空间。
你需要的材料是这个:
17块一包,25磅,大概可以充填75平方尺R13的空间(4寸)。
做一下预算:一个2000尺房子,25X40,周边130尺,外墙面积2600尺,需要大概34包,600美元。
这也是工作量比较大的项目,而且很脏,做的时候把全身蒙起来。
步骤:
1。打孔。每层拿个STUDFINDER找到STUD的位置,在两个之间的高处打洞。不需要像这个图里那么大,2寸就可以了,因为喷嘴是锥形的。如果能从外面当然方便一些,不过不是所有的SIDING都方便打洞和补洞。两层之间有FIREBLOCK,所以每层都要打,窗户下面也是独立空间也要打。
估算一下:130尺乘2,16英寸间隔,190个洞,要是石膏墙很快,要是石灰墙两天也未可知,还得贴进十个八个的钻头。。
2。灌入:到HD去借个机器。买10包可以免费用一天。这个机器需要两个人操作,一个往里投料,一个拿管子对准洞。一百尺的管子连好,压缩的料在机器里经过搅拌和在管子里的碰撞变成松散然后喷到墙的空间。
如果可能的话,把这个机器抬进操作的房间,因为两个人之间的交流是至关重要的。做这个,正常走的时候很愉快,乎乎的灌进去,但是要是到了快满的时候你能听到声音开始变化(跟加油类似,快满的时候频率变高)要赶快大声叫停下来,不然的话管子和喷嘴堵住了需要倒出来弄得满地都是。这是经常发生的耽误很多时间。投料的时候把半包放进去拿棍子捣碎,然后盖上盖子自己走就是了。最好的办法是将灌满的时候停下来,然后再开几秒钟到灌满。
3。堵洞。190个洞,没有技术难度,一卷网,一个五加仑的灰桶,一把瓦刀,成本30。
4。油漆。等干了还得打磨补油漆。成本30
估计时间是两个人五天时间。
提醒各位朋友,自己动手涉及水电等,需要了解当地法规。本人在这个集子里写的是过去做的事情,未必符合现在的规定,诸位看了我的帖子想自己动手,自己还得做功课。我这个帖子是总结多年做出租物业积累的经验与大家分享写的系列之一。这个系列全部文章在我的博客里有兴趣的朋友可以去看。