老房子着火,现在铝线要换成铜线吗?
1970 年的4-plex,今天一个unit outlet 着火了, 一边墙内好像也着火了。租客正好在家,赶紧打了911, 目前损失似乎不大。现在已经断电, 这户租客搬出去了。
整个房子都是铝线,是不是该趁这次换成铜线?别的unit 住着租客,这次如果只换这一家, 是不是不行?部分铜线,部分铝线可以吗?这种情况,还是最好仍然用铝线?
这种线路问题的着火,要重新经过City 检查后才能通电。
哎,真是一堆麻烦。
否则50多年过去了都没事,不关铝线还是铜线的事
老房子着火意思是很难扑救,一般指人生际遇之情场甘苦。是歇后语,大意是老年人的爱情就像着了火的老房子,一旦势起,便火光冲天,不可遏制。张爱玲在形容上了年纪的女人恋爱的时,就如同老房子着了火一般不可救药。
着了也容易息
现在的问题是,政府有无宣布房子不适于居住(应该是没有)。没有的话你现在尚未有违规记录。你可以把烧坏的剪掉线端封起来,把墙补了,这个插座就暂时被取缔了。
然后慢慢谋划换电路的事。
to early terminate the remaining leases and get all wiring changed at the same time.
A 4 plex you may not be able to wire one unit without disturbing the other units (say you have to break some walls , ceilings, etc.)
The cost of doing 4 separately will be much much higher than do all at once.
也是City拿走了meter,没电了。你的4plex可能需要commercial building permit,这样的话需要找个有执照的general contractor帮你申请permit
铝线卖房的时候必须要disclose