开班讲课系列:简单电工(3)
开班讲课系列:简单电工(3)
我们循序渐进,这次的内容是在地下室装一条线。这个小工程也是有实际意义的,因为你买个老房子,可能地下室需要装个灯在方便的地方而没有现成的线路。同样的也可以照此装几个插座, 你知道这些以后在地下室装修一下搞个看电视的地方什么的拉个线也用得着。。这次的重点是配电箱。
以前讲的是,从现有电路里并联一根电线,不牵涉配电箱。因为配电箱你有可能不经过任何保险而直接接触240伏火线,要慎之又慎。
美国市电120伏,是指的两相电路,事实上进家的是三相电240伏,在配电箱上根据线路的装法可以装120伏电路(比如一般房间的插座),也可以装240伏电路(比如装电暖或烘干机)。我们以装一个两相电路来熟悉配电箱装电路。
在开始之前,先谈几点经验之谈。
1。买了房子以后最好花点时间两个人一个守配电箱一个楼上楼下走,把每个保险开关对应的电路标出来,省得有时候要修的时候抓瞎。假如已经标了的,不能轻易相信,因为线路可能改过而标注没有更正。
2。知道配电箱是哪家的,这很重要,因为有两个牌子,一个叫FEDERAL PACIFIC,一个叫PUSHMATIC,已经早不生产了,而且被认为不安全。你要碰上这个坏了个保险是只能去买旧货的,别的保险10块一个,这种断档的要50,不如换了,买房子的时候要把换配电箱的费用打进去。每家的配电箱,需要配相应牌子的保险开关。
任务: 拉一根线在地下室从配电箱(配电箱一般在房子的一端)到另一边,装一个简单的灯。
材料:
12号两相线一卷25尺(25)
灯座1(5)
接线盒1(5)
线帽1袋(5)
胶布1卷(2)
线卡1盒(5)
KNOCKOUT接头1袋(10)
15A保险1(10)
共计:67
工具:
电工钳子,锤子,改锥,1/2寸钻头和电钻。
步骤:
1。先标好要走的线。在地下室装线,不需要用CONDUIT,但是仍然要
要点:讲究横平竖直拐直角,每隔4。5尺钉一个WIRETACK,在拐弯和进入配电箱的地方也要有。
2。法规要求裸线在横跨两个木梁时不能钉在木梁表面,而是要在木梁上钻个孔穿过。这是为了防止有人抓住线荡秋千把线拉下来。。。
3。电线来的时候是一个圆的一卷,你打开的时候拉出来会拧麻花,
要点:需要捋平了才可以钉到墙上。
这也是现行法规的要求。这件事一个人做起来有点费劲,特别是线比较长的话最好两个人。你如果有老线不符合2或者3,那是过去了。。
4。卸掉配电箱的盖子,把总闸拉掉。这个盖子上有一些孔,是对应现有的保险的。你需要敲掉一个来装新的保险。
5。装接线盒的那一端,包括用KNOCKOUT接头参见前一个帖子。接配电箱这端,留两尺长的线剪断,打掉一个KNOCKOUT,装接头,把线外皮剥掉穿进配电箱然后紧固KNOCKOUT接头。
6。现在线进了配电箱子,黑,白,和铜。这个图显示得很清楚,哪根线接哪里,用小号或中号平头改锥拧紧,线要裁得长短合适弯得跟其他线相仿,做得好看些。
7。黑线接在新买的保险开关上,一端卡进槽里然后按进去,这样就接到供电一端了。
8。把盖子再盖回去。
要点:配电箱上不能有没有保险的暴露的孔。如果有的话HD有卖按上的盖子。
要点:所有KNOCKOUT进线的,不管是接线盒还是配电箱需要固定电线的接头。
8。把总闸合上,这个电路装好了。
9。顺便把地下室的电路检查一遍。
要点:所有的接线盒盖子必须完好。
好,这一切做完,祝贺你可以按电工标准装电线了。。。