Redian新闻
>
头疼的空调问题
avatar

头疼的空调问题

susan_xv
楼主 (文学城)

做地主多年。终于碰到难缠的租客了。这个租客很挑剔。我的房子是3层 condo,2楼和3楼分别有2个和1个卧室。空调新装的heatpump半年新。租客抱怨2楼的温度太高。thermostat在一楼。所以一楼到了设定温度,2楼还是温度高一点。能感觉出不同。没有具体测差多少度,但绝不是太大。3楼不住人,不是问题。

有什么好的解决方案?

--设定足够低的温度?目前设置68,租客抱怨晚上会热的醒过来,到楼下再调低。我晚上都要盖被子了。

--给空调设定一个schedule, 到晚上一点再自动调低2度?

--在2楼加装一个thermostat? 这个没有经验。是不是可以解决2层楼的温差问题?有人做过吗?

--改造air duct, 装damper。这样就分成2个zone. 应该没问题。

--其它更贵的方案如加装split system就不考虑了。

avatar
上海大男人
2 楼
先在2 楼装个温度计,可以记录温度的,或是可以手机上看的。有了数据再讨论对策。
avatar
susan_xv
3 楼
好主意。我正在用一个普通的温度计。如果温差不大,2楼装一个温控器可以解决问题吗?
avatar
柠檬椰子汁
4 楼
空调只有一个zone,多加一个温控器有什么用?

这种情况没有办法,只能加zone。

avatar
borisg
5 楼
talk to an AC guy. He might be able to

add a booster in the ducts leading to the upper levels (it depends how many ducts are going upstairs. If there are more than one, you need one for each). Costly because you may have to break the wall if there is no access.

Tell the tenant WTF just deal with it..

avatar
hhtt
6 楼
她这情况是装空调的人,没有把温控器装在二楼!找个装空调的人来,把那个一楼的温控器移到二楼去,再把出风口调一下!

破唱片再放一遍?夏天关小甚至关掉一楼的出风口,冬天关小甚至关掉二楼的出风口。

avatar
般若波罗幂
7 楼
装个nest,加多个sensor

可以设schedule,不同的时间设不同的温度,以及用不同的sensor。

冷了热了的也随时可以在手机上调。

avatar
susan_xv
8 楼
看起来这是一个可行的办法。其实是这个租客太挑剔了。
avatar
二胡一刀
9 楼
跟她讲解一下热空气轻所以楼上热的物理学原理。。。
avatar
clemson
10 楼
可以先把一楼的出风口关掉几个试试
avatar
柠檬椰子汁
11 楼
楼主是分租,楼上房客,楼下房东

她说楼上合适了楼下她要冻着了。所以最好是两个zone。

avatar
susan_xv
12 楼
柠檬你想多了。这是一个非常挑剔的租客。不过房子确实温差大。我其它的房子没有这个明显。1楼没卧室。
avatar
susan_xv
13 楼
这些都试过了。
avatar
上海大男人
14 楼
这是当时设计空调系统的人应该考虑到的。
avatar
Maui_Kai
15 楼
什么都不做,夏天最热几天过去以后找人来看看,不行就换房客

有挑剔的房客就有修不完的房子

avatar
上海大男人
16 楼
请告知二层楼房间的温差,这才可以对症下药采取对策
avatar
江水草
17 楼
我怎么觉得租客的要求合理?一/二/三楼温差很大的,晚上一楼凉快,空调就不会启动,二/三楼再热,温控器不知道啊,

这是建商设计不合理,二楼应加温控器。或者先换成遥控温控器,至少不用半夜下楼了。

avatar
二胡一刀
18 楼
是的,设计得好的系统上下温差不会天大。或者就是楼下楼下装两台空调独立工作。
avatar
莱瑞
19 楼
3G nest 加nest sensor,或许可以改善
avatar
上海大男人
20 楼
这就是空调系统多区控制的必要性。
avatar
not4any
21 楼
试试在通往一楼的主风管根部装一个自动调控的阻尼器(Damper)
avatar
江水草
22 楼
是的,尤其是三楼,白天太阳一晒,三楼就像个蒸笼,不知楼主自己大夏天有在二楼/三楼体验过没有?

一楼冬暖夏凉,不知二楼/三楼的苦

avatar
not4any
23 楼
租客要求是合理的,一点都不过分。一个空调系统可以有多于一个的温控器

每个楼层各有一个,便于该层的温控。合理的温度平衡应该是上层高于下层,无论是冷或暖气。温差取决于直通空间的大小,通常在2~5度之间,这样有利于空调的使用效率。

avatar
not4any
24 楼
如果多温控对一个系统的话,可能需要在某个部位增加自动温控的装置,类似阻尼器

这类技术问题应请教空调专家。

avatar
RomaVacation
25 楼
试试 improve attic insulation 并加 vent fan ?
avatar
susan_xv
26 楼
温差6度。今天不太热。
avatar
susan_xv
27 楼
更新一下

technician的方案

1.二楼装remote sensor,一楼换温控器。这样读取几个值取平均,会达到理想温度。

2 .二楼加装return vent,需要走duct。这个房子没有return air 在2,3楼。

1应该就可行。要增加效率,再做2.

 

avatar
not4any
28 楼
产生这个问题的症结在于冷空气的分配,鉴于空气温度的自然属性,冷往下热往上,冷空气重分配应该是优先被考虑的。
avatar
not4any
29 楼
冷空气的重分配是通过抑制某一区域的冷空气流量,迫使一部分冷气流量改道去另一个需要更多冷气的区域而实现的。

在一层的主管道根部加设一个风门,或叫作阻尼器,使得原先去一层的气体改道去了二层,这样冷空气重分配实现了。

avatar
not4any
30 楼
楼主的方案一,只是被动地读取数据,名义上控制某一层的温度,但不能控制另一层的温度,尽管那个另一层也有温控,

但并不能改变空气按照它的自然属性的流动。有效的方法是主动地物理性地减小空气朝着某个方向的流量,迫使那部分被减小的流量流向更需要的区域。

楼主的方案二,增加回流管道可以均衡该区域的空气压力,增加空气的流动,并不能有效地平衡各区域的温度。

avatar
Wei_PDX
31 楼
第一个方案的可行性取决于空调最大能降低二楼温度多少。如果是户型导致冷气上不去,那就行不通
avatar
chinomango
32 楼
这个只有多区空调才能解决问题,我DIY的就是,楼上楼下可单独开或一起开

新房有的就装两套因为比智能的一套还便宜。

avatar
chinomango
33 楼
两个方法都没用,需要的是动态调节两楼的分配比例
相关阅读
2023年8月30日价格早报【冯站长之家】2023年8月30日(周三)三分钟新闻早餐?80%美国人口居住在美国东半侧,20%在美西半侧人生若只如初见(七)中国男篮三战皆负,真够差劲的。姚明让贤吧,他不是这块料艺术园林:Allied. Arts GuildMen share struggles women will never understand女儿在高中XC队,昨天是她们长距离训练的一天,心率到200bpm 是否太高?都说爪哥喜欢吹牛,看来是有优良传统的。。。。猫的眼(二)后知后觉看叛逆者电影欣赏(1) 印第安纳琼斯与命运表盘陰險的周恩來Forbes 2023的排名主人特地请人帮柴犬打造双层木屋,1楼睡觉2楼藏罐罐哈哈【怀旧贴】相似之处有点小冲动,买了个房,现在有压力了勃朗峰半环行记【3】出师不利AP/卫宁/Jack订制美女图s:)+ BGM《梨花又开放》2023年8月30日(周三)冯站长之家三分钟晚间新闻唱坛段子 《请客》2023年8月30日历史上的今天Weber/ㄨㄟㄅㄚ-/韦伯社会学的基本概念感觉跑步越来越像个情人,让我欢喜让我忧,为我凭添许多愁。鸢尾花,美丽的色彩替女儿急问, 女儿刚去大学,宿舍四个孩子,三个苏珊米勒每日运势2023年8月30日Traditional IRA 交税问题醉拳师傅的理论之三大重要意义谁能讲个笑话租客毁约怎么办?高高举起轻轻放下shopping a house共产主义理论的两个问题2023年8月30日医疗晨报2023年8月30日物联网新闻四川金阳洪灾4人遇难48人失联,5人被刑拘【冯站长说安全】2023年8月30日恒大集团,神秘的42楼和歌舞团白珊珊人生的第一个理想希腊圣托里尼岛(Santorini),海上的朝霞《心恋》
logo
联系我们隐私协议©2024 redian.news
Redian新闻
Redian.news刊载任何文章,不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。文章信息的合法性及真实性由其作者负责,与Redian.news及其运营公司无关。欢迎投稿,如发现稿件侵权,或作者不愿在本网发表文章,请版权拥有者通知本网处理。